Post:#707733 Date:09.01.2021 (15:16) ... Народ, кто "рубит" в электромагнитных волнах, расскажите, а реально погасить электромагнитную волну встречной волной так же как со звуком поступают?
олег-джан Может от наводок, а может индуктивность пускателя в питание управляющей схемы бяки кидает...удобне, конечно на столе схему+такой пускатель обкатать...
На столе все хорошо работало, и с пускателем. Так что он ни при чем.
С тремя фазами и асинхронным движком появилась проблема
_________________ Человек создан для счастья, как птица для работы
Напруга в сети повышенная 400В между фазами, но тиристор вроде до 800В терпит.
Ты же вроде фаза-ноль цепляешь?
Движок тоже может срать в сеть...так что резюк в управлении уменьшай однозначно.....
Далее...что за схема управления...не от бестрансформаторного БП запитана?
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
олег-джан Движок тоже может срать в сеть...так что резюк в управлении уменьшай однозначно.....
Далее...что за схема управления...не от бестрансформаторного БП запитана?
Движок асинхронный меньше 1 кВт.
Перерыл просторы тырнета.
Пришло несколько умных мыслей.
1. Параллельно резюку на управляющий электрод, можно воткнуть кондер на 100нФ.
2. Кондер в снаберной цепи китайский. Как раз того типа, который периодически по тихому пробивается. Хотя при его пробое эффекта залипухи симистора быть не должно.
3. Движок включен звездой, с подключением нейтрали в центр. Что обычно не делается. Может сказываться.
_________________ Человек создан для счастья, как птица для работы
Говорите о тиристоре, а на схеме, симистор. Симисторы капризны к индуктивной нагрузке, в импортных пылесосах, на регулировку двигателя, работают, а эта же плата поставленная на первичную обмотку небольшого транса, симистор пробивает.
У меня, трансформатор мощного сварочника регулируется по первичке двумя встречно параллельными оптронными тиристорами, причём, их оптроны включены в схеме управления последовательно, открывается тот тиристор, на аноде которого плюс. Но, в этом случае, надо подбирать тиристоры из одной партии, что бы разброс угла включения был минимальным, иначе в трансе появится постоянная составляющая, у транса просто будет вышибать защитный автомат, а катушка может просто сгореть. Для сварочника просто не хотелось лепить ещё диодный мост, где хватило бы одного тиристора, это дополнительное место, и радиатор, а для маломощной катушки вполне пойдёт.
_________________ Так оставим ненужные споры, я себе уже всё доказал... В.Высоцкий