07.03.21(15:30)
mob.skif.biz
Альтернативные источники жизни. Оставь свой мозг, сюда входящий.
Post:
#482547 Date:21.11.2015 (13:25) ...
Тема модерируется. Тема про то, как самому сделать разные изделия своими ручками. За фразы "да нафиг это нужно", "проще купить", "японцы умеют лучше", "изучайте пёрышкина" и прочую философию буду удалять весь пост.
neama Пост:
640147 От 10.Sep.2019 (07:23)
Потому что ток меряют последовательно, а напряжение паралельно. Да и меряешь ты потребление 220 переменки а твой гаджет считает по постоянке и это не не 10 процентов а корень из чего то..
Это Дед тебя оббучил так? Жаль схемы читать и думать не оббучил
и это не не 10 процентов а корень из чего то..

жесть!!... из 1.41 корень гля.. но это про другое..
В том то и вопрос: Что за нелинейность??!!
- Правка 10.09.19(09:36) -
Jeka343
это линейное и фазное напряжение...
в розетке ты меряешь фазное... а приблуда линейное...
ты же после нагрузки мост вкорячил...
Линейное и фазное напряжение - отличие и соотношение
я иститут 18 лет назад закончил... если что и помню по ТОЭ то это вывод распределенной линии через гипербалический косинус...
_________________
Раздражайтесь, это улыбает...
- Правка 10.09.19(09:53) -
neama
Jeka343 Пост:
639324 От 02.Sep.2019 (14:51)
Почему такая хрень???
Про эту хрень большие толстые книжки написаны, и не одна.
_________________
я плохого не посоветую
p/s/ и правильно мерять ток мерять токовым трансом... ИМХО...
_________________
Раздражайтесь, это улыбает...
У него не в трансе дело. У него на токовом шунте НЕСИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение,
а он пытается мерить его прибором настроенным на постоянный ток.
_________________
я плохого не посоветую
dedivan Пост:
640254 От 10.Sep.2019 (16:13)
У него не в трансе дело. У него на токовом шунте НЕСИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение,
а он пытается мерить его прибором настроенным на постоянный ток.
ну дык понятно... я же ему выложил урлу на линейное и фазное... в чем собственнно и порылась разница...
_________________
Раздражайтесь, это улыбает...
- Правка 10.09.19(16:28) -
neama
neama Пост:
640256 От 10.Sep.2019 (16:16)
dedivan Пост:
640254 От 10.Sep.2019 (16:13)
У него не в трансе дело. У него на токовом шунте НЕСИНУСОИДАЛЬНОЕ напряжение,
а он пытается мерить его прибором настроенным на постоянный ток.
ну дык понятно... я же ему выложил урлу на линейное и фазное... в чем собственнно и порылась разница...
В розетке не бывает линейного напряжения. Линейное - это напряжение между двумя отдельными фазами.
_________________
Желудь-теоретик знает, как вырасти в дуб (c) Кнышев
мобуть запямятовал... давно было... надобы ТОЭ освежить... полезно...
_________________
Раздражайтесь, это улыбает...
Ну в общем причину предположил, нарисовав с платы, схемку входного усилителя. Изучив ее, делаю вывод, что погрешность закладывается из-за алгоритма усреднения, который заложен в цифровой ЧИП. С аналоговым сигналом тут все нормально. Нужно просто выпрямить его до максимального значения, а потом разделить на 1.41. (Это таким же принципом, как я заорганизовал у вольтметра на этом же приборе, выше схемка). Но на самом деле "выпрямить до максимального значения" -
увы не просто. Т.к. напряжение питания всего 4 вольта, и на диоде в высоких случаях будет падать 10% напряжения, а в низких, почти все 100%.
Поэтому принято решение, довести напряжение до максимального значения с помощью эмиттерного повторителя. Или я не прав? Остановите меня пока не поздно.
п.с.: Если никто не возражает, то 10 последних бесполезных постов в подряд, я потру?
Размер : 22.30 KB

- Правка 12.09.19(09:02) -
Jeka343
Jeka343 Пост:
640542 От 12.Sep.2019 (08:55)
Или я не прав?
Конечно не прав.
_________________
я плохого не посоветую
neama Пост:
640577 От 12.Sep.2019 (11:28)
Цифровой ЖК-счетчик энергии ваттметр ..
Да, там цифровое интегрирование работает.
Можно аналоговый присобачить, но уж никак не повторитель.
_________________
я плохого не посоветую
Всякие сложноформенные импульсы лучше измерять тепловым амперметром и электростатическим вольтметром. Для нахождения действующего значения импульсов сложной изменяющейся формы (например в тиристорном выпрямителе/инверторе) можно использовать насыщенный вакуумный диод.
inkan Пост:
640583 От 12.Sep.2019 (12:24)
Всякие сложноформенные импульсы лучше измерять тепловым амперметром
Тепловой амперметр это и есть идеальный интегратор. И это метрологически правильный метод. Все остальные лишь приближение к нему.
_________________
я плохого не посоветую
Тема закрыта. Добавление новых сообщений невозможно.