missioner Пост: 752168 От 01.Nov.2021 (21:54)
Базаров, при феррорезонансе уже не надо подбирать ёмкости, я же показывал свои опыты,чем больше ёмкость тем сильнее резонанс....
Совершенно верно после этого "безобразия" , мне и захотелось посмотреть на это поближе.
missioner Пост: 752168 От 01.Nov.2021 (21:54)
Базаров, при феррорезонансе уже не надо подбирать ёмкости, я же показывал свои опыты,чем больше ёмкость тем сильнее резонанс....
Совершенно верно после этого "безобразия" , мне и захотелось посмотреть на это поближе.
Сергей.К. | Post: 752227 - Date: Tue, 02 Nov 2021 (05:02)
Если это насыщение почему датчик холла показывает рост магнитного поля в сердечнике?
Датчик холла принципиально не способен показывать магнитное поле в сердечнике, магнитное поле огибает датчик не выходя из железа сердечника. Магнитное поле трансформатора сконцентрировано в железе сердечника, а не в воздухе. И степень концентрации МП в сердечнике пропорциональна разнице магнитной проницаемости железа и воздуха. Насколько я помню это тысячи и десятки тысяч раз. Датчик реагирует на поле рассеяния, точнее на его резкую смену при смене полярности в насыщенном трансформаторе.
Это не режим стабилизации, это режим насыщения, при котором стабилизаторы не работают.
Oлег-джан | Post: 752058 - Date: Mon, 01 Nov 2021 (11:10)
Сергей.К., ты не обращай сильно внимания на своего блаженного тезку.
Он, хоть вроде и инженер, но...хреновый.
И стабилизаторы всегда гудели телевизионные.
Из-за нелинейности работы дросселя на границе насыщения и превращения гармоничного синуса ближе к колоколу.
Да, да, ты точно блаженный, ты себя здесь во всех темах показал как слепое животное без мозгов, которое каждый раз рогами в забор втыкается, хотя сам ты этого не замечаешь. Правильная у тебя аватарка.
Напряги мозг если он у тебя еще остался, в стабилизаторе резонанс, или все же насыщение? На картинку можешь посмотреть, хотя вряд ли тебе это поможет.
Что происходит с трансформатором и мощностью потребления от сети, с нагревом обмоток, с кпд при насыщении понимаешь? Вряд ли. Рога в заборе.
Если бы стабилизаторы гудели, никто бы ими пользоваться не стал, нормальные не глухие зрители такое издевательство над слухом при просмотре телепередач не потерпят...
для "стабилизатора на столе" такая схема особой цены не представляет. КПД её около 30%
При попытке использовать развиваемое напряжение на кондее выясняется , что сама идея неплохая, но получаается в виде "прорежения" 50Гц не менее 3-х раз !т.е чтото вроде утроителя .
Насчёт шума ,- в момент входа в режим - гудит , родненькая ! НЕ трещит и не звенит ,а именно гудит, что определяает её запуск и срыв чисто на слух.
получаается в виде "прорежения" 50Гц не менее 3-х раз
В приличных на выходе ставили параллельно кондер в резонанс...
Вообще, топологий этих стабилизаторов с десяток точно....
А гудели всегда, потому как присутствует дроссель...не замкнутый магнитопровод....
Сергей.К. | Post: 752227 - Date: Tue, 02 Nov 2021 (05:02)
Если это насыщение почему датчик холла показывает рост магнитного поля в сердечнике?
Датчик холла принципиально не способен показывать магнитное поле в сердечнике, магнитное поле огибает датчик не выходя из железа сердечника. Магнитное поле трансформатора сконцентрировано в железе сердечника, а не в воздухе. И степень концентрации МП в сердечнике пропорциональна разнице магнитной проницаемости железа и воздуха. Насколько я помню это тысячи и десятки тысяч раз. Датчик реагирует на поле рассеяния, точнее на его резкую смену при смене полярности в насыщенном трансформаторе.
Это не режим стабилизации, это режим насыщения, при котором стабилизаторы не работают.
Теска ну ты меня порадовал изощренностью ответа.
Датчик Холла проще табуретка , он показывает наличие магнитного поля очень адекватно. Он не способен показывать флюктуации с минструацией.
Он не способен выростить пик там где магнитное поле не растет.
Пролить лаком, но до конца один фиг не избавишься...режим работы дросселя и форма тока на нём специфические....
Были стабилизаторы для АТС-к 25 амперные...залиты лаком от души, качественно и надежно...гудели, цуки, как...
Серьезно, там сердечник нужно доводить до насыщения и обязательно при этом появляется магнитострикция- изменение размера серечника.
Насыщение работает как стабилитрон.
dedivan Пост: 752601 От 03.Nov.2021 (21:18)
Серьезно, там сердечник нужно доводить до насыщения и обязательно при этом появляется магнитострикция- изменение размера серечника.
Насыщение работает как стабилитрон.
Етить колотить, попробуйте реально довести сердечник до магнитного насыщения,вы будете очень удивлены, это не то "насыщение" которое сразу следует за вольт витками.
Как я его не "удивлял" растет пик с медленным возвратом на обратном диоде. Датчик Холла не врёт как не угваривайте.