Подарили Айфон - у кого-то из знакомых/знакомых валялся. Неизвестно работает ли там сим/радиомодуль. Всё остальное работает. Кассетоприемник для маленькой симки, но сам по размерам точь-вточь под большую. Кто знает должен ли он работать с большой симкой? или можно большую подрезать - как? или нужна неприменно маленькая?
Большую пробовал втыкать - реакции никакой (но не факт, что это не неисправность айфона).
Я головой пониманию, что макс нагрузка на силовой кабель считется как на свободновисящий на воздухе. А вот если этот кабель будет проходить сквозь слой утеплителя, например, сквозь куб 1х1х1м? насколько процентов может упасть максимальный нагрузочный ток? до перегревания изоляции?
Силовой кабель в изоляции и оболочке из ПВХ пластиката плоский марки АВВГ-П ГОСТ 16442-80 предназначен для передачи и распределения электрической энергии в стационарных установках с номинальным переменным напряжением 1 кВ частотой 50 Гц.
Жила – круглая, из алюминиевой проволоки.
Количество жил – 2, 3.
Условия эксплуатации:
Допускается прокладка кабеля в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15°С.
Не рекомендуется прокладка кабеля в земле.
Рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 С.
Длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации + 70 С.
Допустимый нагрев жил в аварийном режиме + 80 С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы.
Срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
Технические данные
Монтажные радиусы изгиба при прокладке - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей.
Сопротивление изоляции жил при температуре 20 С изменяется в зависимости от сечения от 7 до 12 МОм/км.
Сопротивление изоляции при длительно допустимой температуре нагрева жил - не менее 0,005 МОм/км.
Больше ничего не пишут. Позвонил знакомому электрику - он говорит - "На одну розетку - херня вопрос" хоть через утеплитель хоть черзе что тяни. Сечение у моего 4 квадрата. По общим таблицам:
-открытый кабель 41А - 9020 Вт
-три одножильных 35А - 7700 Вт
-один трёхжильный 27А - 5940 Вт
Находил именно по своему кабелю цифру 4500Вт. Но насколько я понимаю, это по воздуху. На самом деле мне 4500 и не надо на одну розетку. Всё равно буду автоматы ставить на 2.5 - 3 кВт. Но уменя есть сомнения, что если кабель пойдёт через утеплитель, то даже 2.5 кВт для него будет дофига
СовсемДикий Пост: 437648 От 13.Jan.2014 (17:14)
Жека, вот смотри:[ссылка]
Спасибо Дикий, но как ты думаешь, откуда я цифры выше брал? Из этих же таблиц.. в них про утеплитель ничего нет.. А мне было бы удобно сделать десяток переходов именно сквозь утеплитель. Порой до полуметра.
Спасибо Короед, но АВВГ 3х4 уже закуплен.. Сегодня еще 150м докупил, чего не хватало на первую часть дома. Покупал по 9.5 р за метр. То что ты предлагаешь - уже по 38.5р/м.. Ровно в 4 раза дороже. Покупал по супероптовым ценам.. Свой вопрос решил установкой профилей на 25, которые свободным боком контачат со внутреннеми стенами и 2) случай - вентилируемой трубой через перекрытия, особенно, где идёт пучок. Таким образом всего небольшой участок кабеля будет проходить насквозь утеплителя, и то, с небольшой вентиляцией.
ИМХО дешевле качественно сделать переход через утеплённое перекрытие, чем тянуть более дорогие кабели на всю длинну..
Для Лаборанта про флюс для алюминия. Этот пузырек я купил лет 12 тому назад, и он оказался очень удачный. Хорошо паяет алюминий, сталь, никель, цинк. Густой консистенции, на дне какой-то осадок 4-5 мм, но как я понимаю, он тоже относится к делу, я его взбалтываю перед применением. При пайке очень специфический запах, трудно с чем-то сравнить, будто бы как какой-то фенольный пластик. Покупал в контору, распробовал, решил купить и себе домой, но купленный отличался по виду наклейки и оказался полной туфтой - жиденький, светлый, при пайке запашок просто какой-то кислоты, и паяет плохо. Поэтому я стащил первый пузырек домой и пользуюсь до сих пор. Расход очень маленький и он у меня почти полный.
Как мотается катушка "универсаль"? Всяк по-разному говорит, кто говорит, что универсалью намотаны нитки на катушку, а кто говорит, что витки должны пересекаться под сорок пять градусов...
.... Существенное уменьшение емкости многослойных катушек достигается при использовании универсальной обмотки, при выполнении которой провод укладывается под некоторым углом к образующей цилиндрического каркаса. Как только провод доходит до края катушки, направление укладки меняется. Цикл универсальной обмотки выбирается таким, что, совершив один оборот вокруг каркаса, провод возвращается к положение, отличающееся от исходного на угол b. Этот угол выбирается таким, чтобы каждый последующий виток находился рядом с предыдущим....