Eduard | Post: 125317 - Date: 03.08.08(09:38)
Как сделана приточка у нас на производстве? Воздух забирается на улице, прогоняется через фильтр. Если зимой, то прогоняется через радиатор подогрева и подается в цех.

А можно использовать тепло самого помещения для подогрева поступающего воздуха. Выходящий теплый воздух отдает тепло входящему, остывает и выбрасывается уже холодный. Отпадает необходимость в подогреве или охлаждении воздуха. Принцип построения виден из рисунка. Может пригодиться кому-нибудь на даче, например. Единственное - нужно позаботиться о стоке конденсата.

У Вас нет прав скачивать этот файл. Зарегистрируйтесь .
_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.
andy8mm | Post: 125320 - Date: 03.08.08(10:12)
Eduard, в приточках нынче устанавливают:
1. заслонку для рециркуляции(подмешивают старый воздух-теплый, в свежий-холодный.)
2.Рекуперация-это то что ты нарисовал, только теплооменник много места занимает и он кажись в 3 раза больше должен быть. Представь скорость выбрасываемого воздуха и забираемого с наружи и на этой скорости они должны обменяться энергией.
3.Эщё частотные преобразователи ставят для плавного регулирования потока, при этом холодильные машины гибче работают. И на ночь можно по минимуму подачу сделать.

А на даче может надо воду со скважины прогонять через такой теплообменник и будет огурчикам теплая водичка и в домике прохладный воздух.

Enter | Post: 125324 - Date: 03.08.08(12:35)
Если вытяжной воздух, например, ядовитый, его подмешивать, рециркулировать низя.

Тогда рекуперация. У пластинчатых рекуператоров кпд до 70%, у вращающихся: до 80%, с промежуточным теплоносителем (например раствором гликоля): до 55%.

Во вращающемся теплоутилизаторе может быть некоторое смешивание приточного и вытяжного воздуха, зато он устойчив против обмерзания.

У Вас нет прав скачивать этот файл. Зарегистрируйтесь .
_________________
www.krmen.chat.ru/1.htm
- Правка 08.08.08(08:12) - Enter
pendik | Post: 125344 - Date: 03.08.08(16:47)
"Рыба" КИТ давно этим способом пользуется.

Eduard | Post: 125365 - Date: 03.08.08(20:32)
Enter, рекуператор - это то же, что и теплообменник? Почему КПД такой низкий? Ну, наставить побольше пластин да потоньше. Фольга алюминиевая, чередовать через 1 см, неужели не справится?

_________________
И мню аз яко то имать быть, что сам себе всяк может учить.
Enter | Post: 125382 - Date: 04.08.08(07:37)
А что такое низкий кпд? Бывают теплоутилизаторы с промежуточным теплоносителем кпд 30% . Из тёплого воздуха может конденсироваться влага, снижающая теплообмен, и вообще рекуператор может обледенеть нафиг.

Ну, бывает и побольше, до 90%

У Вас нет прав скачивать этот файл. Зарегистрируйтесь .
_________________
www.krmen.chat.ru/1.htm
- Правка 04.08.08(16:52) - Enter