Форум - Сделай сам. Советы. - Домашнему мастеру - Бойлер низкого давления для послойного нагрева воды. - Стр:1
Модератор: Pavel1
Pavel1 | Post:767580 - Date: 12.02.22(09:53)
У газовых колонок а тем более в двухконтурных котлах есть большой недостаток а именно: скачки температуры в зависимости от количества одновременных точек расхода(кухня, ванная).
Есть идея изготовления накопителя(бойлера) тепла низкого давления от двухконтурного котла. Задача ставится именно ПОСЛОЙНОГО! нагрева и отбора тепла от бойлера.
Эти задачи можно решить следующим образом:
1) Нагрев теплоносителя(аккумулятор). Бойлер устанавливается на высоте выше 2-го контура змеевика котла.
2) Расход тепла аккумулятора через ЭФФЕКТИВНЫЙ теплообменник установленный выше бойлера.
3) Именно ПОСЛОЙНЫЙ нагрев и расход! Циркуляционные насосы исключаются ибо будет перемешивания слоев теплоносителя.

Циркуляция теплоносителя только за счет гидростатического давления.

В качестве бойлера можно использовать любые емкости низкого давления, естественно утепленные.
Плюсы: можно подключать к бойлеру любые источники тепла от солнца до костра.
Минусы: Пока не вижу, замена бочки 200 литров копеечное дело, доставка дороже встанет😎 .

Речь пойдет об эффективном теплообменнике.
Купить готовый? Ценник зашкаливает мою зарплату, как бут то он золоченный.



Pavel1 | Post:767583 - Date: 12.02.22(10:21)
И так, у меня есть медная труба Ду 15 мм - 18 метров, бочек 200 литров много, двухконтурный газовый котел 23.5 кВат.

Нужно расчитать и изготовить ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ теплообменник высокого давления = сетевому городскому давлению.
Скачки бывают и до 10 атмосфер.

Ссылки купи готовый не принимаются ибо останусь без штанов и куска хлеба.



bazarov | Post:767594 - Date: 12.02.22(12:30)
Хм... У меня тоже этим летом похожий вопрос встал. Осенью установил новый твердотопливный котёл на 18 кВт, мало батарей поставил. Очень быстро нагревается система. Хочу ещё душ и бойлер электрический с косвенным подогревом поставить. Это мне идею умный сантехник подсказал. В электрическом бойлере к примеру 80-100 литров воды. Если подключить зимой его к системе отопления то в доме постоянно горячая вода. Ещё он роль теплоёмкости выполняет. А ещё, если куда ехать надо а на улице мороз, то просто включаем бойлер и всё. Температура в системе отопления всегда будет выше нуля и вода не замёрзнет. На большой дом мощность электрического котла примерно 4-6 кВт, а у бойлера 1.2-2,7 кВт. Так что он и как источник косвенного подогрева системы отопления может служить. А для выравнивания тепла и его аккумулирования уже подготовил пару газовых баллонов. Проверю систему с бойлером, и дополнительных батарей навешу. Если всё будет нормально то и лишняя ёмкость не пригодится.

Чуть не забыл. Батареи варил сам. Активная площадь примерно 1,4 м2, но водоизмещение в десять раз больше чем у магазинных. В итоге нет резких скачков по нагреву. В шести батареях примерно больше 200 литров воды находится. Если пару газовых баллонов поставить, до дельта по перепаду температуры вообще чудесная будет.

Как-то так.

_________________
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу(Кришна Мурти)/Горшки не Боги обжигают (многовековая классика)



Jeka343 | Post:767822 - Date: 13.02.22(22:45)
Павел, а ты бы мог, хотяб эскиз нарисовать? Хотяб на бумаге и сфоткать? До меня буквами плохо доходит.


Pavel1 | Post:768057 - Date: 14.02.22(19:25)
Jeka343 Пост: 767822 От 13.Feb.2022 (22:45)
Павел, а ты бы мог, хотяб эскиз нарисовать? Хотяб на бумаге и сфоткать? До меня буквами плохо доходит.


Для хорошего человека почему и нет, на бумагах давно не рисую, для этого есть замечательный графический редактор Майкрософт VISIO.
Это примерный эскиз.
Пришла в голову хорошая мысль, использовать в качестве теплообменника готовые алюминиевые батареи. Меди конечно они уступают но тоже хорошая теплоотдача. Смастерить только емкость для теплообменника. Сварка есть, железо на металлобазе.
Да, у меня мечта на лето подключить солнечный коллектор, градусов 40-50 нагреет теплоноситель. Тепловой коллектор расположить на крыше дома с южной стороны, мысль склоняется к сотовому поликарбонату в качестве коллектора. Система будет находится практически при атмосферном давлении, понимаю что могут быть подводные камни.
Может быть у кого есть какие мысли с удовольствием выслушаю, одна голова хорошо а две лучше.


Размер: 40.34 KB


Jeka343 | Post:768067 - Date: 14.02.22(21:09)
Мне просто тоже нужно решать аналогичную задачу. У меня есть свои мысли, выношенные годами. Но к реализации так и не преступил. Я отталкиваюсь от использования теплоаккумуляторов. И, видимо, так же как и ты - Бочка 200 л. на комнату. Но у нас разные климатические зоны. Это тоже нужно учитывать. Поэтому и решения будут немного разными. Спасибо за эскиз.

Может быть у кого есть какие мысли с удовольствием выслушаю, одна голова хорошо а две лучше.

1. Материал, из чего сделаны радиаторы - никакого значения не имеет. Я планирую ставить советские железные радиаторы "Комфорт". Значение имеет лишь их дизайн, и размер, скорость и температура теплоносителя. В замкнутой системе (внутри дома) КПД будет одинаковым.

Да, у меня мечта на лето подключить солнечный коллектор, градусов 40-50 нагреет теплоноситель. Тепловой коллектор расположить на крыше дома с южной стороны, мысль склоняется к сотовому поликарбонату в качестве коллектора. Система будет находится практически при атмосферном давлении, понимаю что могут быть подводные камни.

2. У меня летом другая проблема. Избавиться от лишнего тепла в доме. Как ее намерен решать - позже и в других темах. А зимой у нас солнце поднимается на 13* над горизонтом. Поэтому солнечный коллектор в наших краях, правильнее ставить на Южной стене дома, а не на крыше.

На самом деле позже поговорим более широко, и более детально. Сейчас это просто два косяка в глаза бросились, которые не подходят для Екб.

3. п.с.: Еще не понял суть слова "ПОСЛОЙНОГО НАГРЕВА ВОДЫ". Я для душа грею воду кипятильником в молочной фляге. Кипятильник короткий. Вода разогревается сверху, а снизу ледяная. Приходится перемешивать в процессе нагрева. Иначе - верхняя часть фляги закипает, а нижняя - будто и не согревалась.. Вот у меня, как раз, "ПОСЛОЙНЫЙ" нагрев воды во фляге. В твоей бочке (при расположении змеевика, как на эскизе) будет происходить тоже самое. Ты то что имел ввиду?


bazarov | Post:768072 - Date: 14.02.22(21:37)
фигасе 😀...
1. В теплообменнике входы и выходы местами поменять.
2. Зачем такая дикая мощность в 23 кВт? У тебя трёхэтажный котедж? 27 кВт с лёгкостью обогревает кирпичный цех на 200м2. А если мощность берётся вше расчётной в два раза, то в котле необходимо делать регулировку тяги, а тогда проблемы с конденсатом. Ну и самая большая проблема это перегрев. Если автоматика откажет - пипец. У меня система без давления. Однажды немного перетопил и вода закипела так, что полипропиленовые трубы как сопли попадали с держателей. Летом буду переделывать заводские недоделки.
3. Теплообменник в 200 литров для 23 кВт - это ниочём. За 30 минут нагреется до 800 а дальше что? Чем топку в 0,2 м3 тушить будешь? Там и без подачи кислорода углей три ведра будет. Горе будет великое, плач и слёзы вперемешку.
4. Я подпитку сделал прямо от водопровода в подачу. А чтобы "грязи" в трубах не было прямо на котле вварил заглушку разборную, в которую вкрутил магниевый стержень для уничтожения накипи. Летом буду переделывать систему посмотрю сколько той пластины сожрало.
5. Чтобы иметь одинаковую температуру в котле бочка не нужна. Для этого специальная клапанная система есть, которая работает выше точки росы (чтобы дёготь на стенах котла не собирался, а он будет). или дёготь или сажа в системах длительного горения есть полюбому. Так что выбирай, на любой вкус.
6. Дымоход..... Сделал я полностью из нержавейки заводской сендвич на 150 мм внутренний диаметр.... Вертикальная труба чистая, а горизонтальная.... В общем раз в две недели трубой в 2 метра дымоход чищу. тоже переделывать буду. Выходная труба должна быть очень толстой, иначе при повышенной сырости на улице, дожде или нулевой температуре всё будет в дыму. А ты будешь как индеец их фильма "приключения Шурика".
7. Не додумайся ставить такой котёл в дом..... даже не думай... Или пристройку отдельную, или вообще в гараж какой. Потом спасибо скажешь за совет.
8. Старайся приобрести котёл с вертикальной трубой, горизонтальная - индейцем будешь.
8. Не пожалей денег сделать на трубе окончание в виде раструба с тарелкой. Потом опять спасибо скажешь.

Вот советую для изучения.
[ссылка]
YouTube: Смотреть видео


_________________
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу(Кришна Мурти)/Горшки не Боги обжигают (многовековая классика)



Pavel1 | Post:768094 - Date: 14.02.22(23:36)
Ваня, ты описал дровяной или угольный котел. У меня 2-х этажный дом 170 м^2.
Живу в городе где газ, вода, канализация централизованы. Котел смонтирован в подвале дома. Все по счетчикам газ, вода, свет.
В начальном посте я описал причины по которым понадобился накопительный аккумулятор тепла. На данный момент точек разбора 4, две кухни и две ванные.
С невесткой и сыном лаяться не хочу, нехай живут с миром, чтоб воду не открывали когда я в ванной моюсь на первом этаже.
Даже думаю одной бочки мало будет, запаралелю две.
Котел в 23 кВат оправдан ибо бывают морозы ниже 20 градусов. Тактование(вкл. выкл.) котла устранил на блоке автоматики, просто отрегулировал расход газа и усе. Котел настроен на 60 градусов и при разборе воды температура скачет.
При наборе ванной температура в батареях отопления падает что создает дискомфорт.

Для Жеки. Послойный нагрев - это четкая граница между холодным и горячим слоем воды. Свойство любой жидкости не передавать тепло сверху в низ.
В школе еще показывали опыт: в пробирке замороженная вода, верх ее нагревают на горелке, вода кипит в верху а внизу лед. Но это нам показывали в добрые Советские времена😎 .


bazarov | Post:768096 - Date: 15.02.22(00:04)
У меня 2-х этажный дом 170 м^2.

Хм... Тогда такого котла вполне на всё хватает. Как я понял в системе более 300 литров воды. В видео товарищ русским по белому сказал что на 1 кВт нужно 20-50 литров воды в системе.
Котел настроен на 60 градусов и при разборе воды температура скачет.
При наборе ванной температура в батареях отопления падает что создает дискомфорт.
А для кого я писал про бойлер с косвенным подогревом? При косвенном подогреве вода нагревается примерно за 30-40 минут во всём бойлере. Тебе 100 литров хватит помыться? Если не понял вот кртинка на старые системы горячего душа на дровах или электричестве.
image

Нагрев ёмкости с водой для бойлера идёт долго, но на всю систему слабо влияет. Если в системе отопления температура на 3-5 градусов упадёт горя не будет. Но нагревается бойлер не менее получаса. А может и больше. Дальше уже сам по справочникам от производителей смотри. Время нагрева и прочее. Именно такую систему и я себе ставить буду на душ и горячую воду.

_________________
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу(Кришна Мурти)/Горшки не Боги обжигают (многовековая классика)



Jeka343 | Post:768132 - Date: 15.02.22(09:24)
image


Павел, объясни, пожалуйста:
1. Где контур 1 котла? Это на эскизе верхний теплообменник? Он расположен выше бочки? Насколько выше?
2. Внутри бочки есть змеевик?
3. В контуре 1 давление 5 атм, а в контуре 2 давления нет?
4. Отопление подключено к контуру без давления?
5. В какой емкости должен происходить послойный нагрев?


Алексей0878 | Post:768240 - Date: 16.02.22(09:02)
в чужой разговор со своими советами лезть не принято поэтому спрашиваю разрешения прокомментировать данную схему, на предмет ее неработоспособности, и дать пояснения....


AlexKP | Post:768242 - Date: 16.02.22(09:09)
Алексей0878 Пост: 768240 От 16.Feb.2022 (09:02)
в чужой разговор со своими советами лезть не принято поэтому спрашиваю разрешения прокомментировать данную схему, на предмет ее неработоспособности, и дать пояснения....


- На скифе такие любезности не приняты - традиция такая. Так что давай, не стесняйся.


Алексей0878 | Post:768244 - Date: 16.02.22(09:26)
Ну вы сами попросили....😝
1. во втором контуре под атмосферным давлением вода будет усиленно испаряться через бачек расширитель, и возможно что циркуляции не будет вообще, или очень слабая.
2. в баке аккумуляторе вода будет греться только когда прекратиться теплоотдача в первом контуре, аккумулирующие свойства бочки теряются, при расходе воды ванна кухня сразу подтягивается котел в работу. (если это без разницы то можно и так оставить)
в связи с этим предлагаю сделать так...


Размер: 58.78 KB


Алексей0878 | Post:768245 - Date: 16.02.22(09:29)
расширительный бачек врезается в нижнюю точку, свои функции выполняет, не мешает циркуляции во втором контуре.
в бочке аккумуляторе больший прогрев слоев воды, меньше времени на прогрев расходной воды, аккумулятор свою функцию выполняет.


AlexKP | Post:768254 - Date: 16.02.22(12:53)
Ну вы сами попросили....


- мАлАдЭц!😬


Pavel1 | Post:768358 - Date: 16.02.22(20:48)
Учел подсказки, родилась новая схема.
Ввел автоматику с запорным элетроклапаном для летнего периода, когда отопление не нужно. Естественно котел придется переналаживать на более низкую производительность. Котел "Боринский" с двумя форсунками, можно одну заглушить, там видно будет.
С автоматикой котел будет включатся только при остатке горячей воды в бочке на 1/4, после полного прогрева на 100% клапан закрывается и котел отключается. Зимой, можно установить параллельно клапану байпас и автоматику отключить.
В автоматику заводскую не имею права вмешивается(утановка эл.клапана на подачу газа в голелку), было-бы проще, но газовщики накрячут и проблем не хочется схлопотать, сними шутки плохи, да еще крайним останешься.
В качестве эффективного теплообменника хочу применить алюминиевую батарею отопления по 3-4 секции на горизонтальный ярус. Количество ярусов 4-5.
Ярусами расположить по причине хорошей тепловодности, при вертикальном расположении будет горячий слой передавать тепло холодному слою что не есть гуд.
Обвязку ярусов сделать полипропиленовыми трубами, можно дополнительно утеплить
вертикальные перечычки. Там видно будет.

Сам чертеж:


Размер: 51.96 KB


bazarov | Post:768387 - Date: 16.02.22(22:35)
Алексей0878 | Post: 768244 - Date: 16.02.2022 (00:26)
Ну вы сами попросили....
1. во втором контуре под атмосферным давлением вода будет усиленно испаряться через бачек расширитель
Подтверждаю. У меня открытая система и в сутки 1-2 литра воды добавляю. Даже водный затвор не спасает. Врезать в бак кусок круглой плавучей фигни лень. Да ещё из капрона поплавок должен быть.

Пётр, к размышлению, мне кажется что теплообменники на твоих картинках неправильно нарисованы везде...
image


_________________
Не хватит никакого здоровья, чтобы приспособиться к этому глубоко больному обществу(Кришна Мурти)/Горшки не Боги обжигают (многовековая классика)



Pavel1 | Post:768393 - Date: 16.02.22(22:53)
Иван, на твое чертеже змеевик находится в бойлере, а у меня он конструктивно расположен уже в самом котле, специально покупал именно двухконтурный. В бойлере моем нет никаких змеевиков. Это простая посудина для хранения теплоносителя без всякого давления и усе. Твой бойлер должен выдержать сетевое давление подачи из города, и вес его за сотню кг, а скачки бывают и до 10 атмосфер. Простую садовую бочку это просто разорвет.
Контур №2, бочка и теплообменник у меня без давления.
Внимательно смотри схему, специально старался ее малевать цветную😎 .


FioWet | Post:768399 - Date: 16.02.22(23:22)
Может будет кому интересен мой опыт: У меня двухконтурный газовый котел на 24 кВт. В принципе все хорошо, но когда включаешь горячую воду, то температура особенно в начале его включения скачет. Поэтому все сделал следующим образом: Нашел накопительный электрический бак на 100 литров, отключил сами тэны, а вместо них подключил циркуляционный насос, который гоняет воду по кругу: теплообменник горячей воды газового котла - накопительный бак. Штатный термостат накопительного бака регулирует температуру воды, как только вода в баке нагреется до нужной он отключает насос и котел отключается. Вода горячая берется из бака также штатно сверху и когда есть забор воды, то автоматика котла автоматически подает подогретую воду в накопительный бак. Система простая, нет доп атоматики и теплообменников

_________________
Я пока не волшебник, но я учусь !



Алексей0878 | Post:768485 - Date: 17.02.22(08:31)
Павел я тебе немного схемку подправил дабы сэкономить тебе материалов, ибо функционал тот же, но много лишних деталей.потом в бочке можно и радиаторные батареи разместить главное воду завести холодную с низу...


Размер: 96.31 KB


Алексей0878 | Post:768486 - Date: 17.02.22(08:34)
а еще забыл, если воду греть не выше 40 градусов, то и отложений на нагревательных элементов от воды не будет образовываться, время эксплуатации увеличивается....


Pavel1 | Post:768754 - Date: 18.02.22(21:08)
FioWet Пост: 768399 От 16.Feb.2022 (23:22)
Может будет кому интересен мой опыт: У меня двухконтурный газовый котел на 24 кВт. В принципе все хорошо, но когда включаешь горячую воду, то температура особенно в начале его включения скачет. Поэтому все сделал следующим образом: Нашел накопительный электрический бак на 100 литров, отключил сами тэны, а вместо них подключил циркуляционный насос, который гоняет воду по кругу: теплообменник горячей воды газового котла - накопительный бак. Штатный термостат накопительного бака регулирует температуру воды, как только вода в баке нагреется до нужной он отключает насос и котел отключается. Вода горячая берется из бака также штатно сверху и когда есть забор воды, то автоматика котла автоматически подает подогретую воду в накопительный бак. Система простая, нет доп атоматики и теплообменников


Система хорошая, когда бабла много. Первая мысль у меня была такая -же , но посмотрев на ценники упал в ступор, у меня две семьи(моя да + сына моего) в одном частном доме на разных этажах, расход 4 точки.
Никто ни у кого не спрашивает когда, и кому можно открывать горячую воду.
Для этого и затеял накопитель тепла, но именно ПОСЛОЙНОГО!!! нагрева и расхода!!! Для этого и вынес теплообменник из бочки наружу, исключить дельту отбора тепла сразу от всего теплоносителя! Расходуется только верхний слой из бочки при t-const, который подпирается холодным слоем снизу.
Послойный - четкая граница(скользящий поршень) между горячим и холодным объемом воды в накопителе(бочке).
До Алекса ни как это не дойдет и он предлагает опять воткнуть теплообменник в бочку.... Я его вытаскиваю от туда а он его обратно запихивает в бочку, видать в теплотехнике слабоват.



FioWet | Post:768758 - Date: 18.02.22(21:30)
Pavel1 Пост: 768754 От 18.Feb.2022 (21:08) Система хорошая, когда бабла много.
это не совсем верно.
Как показала практика 100 литров накопительного бака не надо, можно намного меньше, достаточно наверное 30 литров. Назначение этого бака нивелировать резкие перепады температуры, а так сам котел успешно справляется с нагревом как проточный нагреватель. Есть еще неочевидный плюс этой системы. Если есть длинный трубопровод горячей воды, особенно на другой этаж, то разместив накопительный бак рядом с точкой, горячая вода будет сразу литься из крана, не надо будет ждать когда сольется холодная и пойдет горячая.
Бак на 30-50 литров можно купить за 5-6 тыс. Насос за 1500 руб. А сколько будет стоить автоматика, электромагнитные клапана, радиаторы? По моему то на то и выходит. Прелесть вся в том, что систему работает без допавтоматики, таких точек может быть много, простым переключением кранов можно обеспечить нагрева от электричества или газового или другого котла. Неподключенные тэны можно подключить к солнечным панелям напрямую без всяких акб и контроллеров, тут главное правильно подобрать выходное напряжение и ток от панелей.

_________________
Я пока не волшебник, но я учусь !



Pavel1 | Post:768759 - Date: 18.02.22(21:43)
И так, расскажу маленькую историю.
Когда я был маленьким пацаном в 60 годы, отец уже соорудил ванную с буржуйкой и сверху буржуйки стоял бойлер(ТИТАН), топилось это чудо дровами, как все прогрелось, пошла многодетная семья мыться, расход горячей воды был ограничен.
Печка потухла и так жара, по мере расхода воды на титане образовывалась четкая линия горячей и холодной воды в виде росы и на ощупь ладонью.
У папы спросил: а почему это так? Ответ: вода вниз тепло не передает...
Полвека назад я об этом знал от папы.
Некоторые не могут это усвоить что я понял 6-летним ребенком.


Pavel1 | Post:768761 - Date: 18.02.22(22:09)
FioWet Пост: 768758 От 18.Feb.2022 (21:30)
Pavel1 Пост: 768754 От 18.Feb.2022 (21:08) Система хорошая, когда бабла много.
это не совсем верно.
Как показала практика 100 литров накопительного бака не надо, можно намного меньше, достаточно наверное 30 литров. Назначение этого бака нивелировать резкие перепады температуры, а так сам котел успешно справляется с нагрузкой


Котел летом без надобности гонять не хочу, снижается общий КПД расхода газа, цены на НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИЯН!!! суки ценник подняли😎 , чтоб им в печенках аукнулось всем тварям национального достояния РОССИЯН, и держать котел в постоянном тактовании не хочу, нагрел 200 литров и котел отключился до команды с блока управления включить, осталось 20% теплоносителя в бочке.
Для бывшего работника КИПиА, автоматика как два два пальца обоссать.
Буду делать, схемами поделюсь.



У Вас нет прав отвечать в этой теме.