Post:#344508 Date:06.01.2012 (01:45) ... Вроде тут все образованные господа. Но слышу вдруг: Теплые полы экономят 15% энергии... или ИК потолок экономит 20% энергии. Что за чушь? Давайте в этой теме расставим все точки над i, а потом будем только на неё ссылаться.
Для удобства я в этот первый пост буду заносить выводы, которые относятся к теме. Пока мы имеем моё утверждение, что сколько тепла сжигается внутри дома, ровно столько и превращается в тепло. Будь то ИК потолок, ИК пол, Тёплый пол, Лампочка накливания, Воздушный обогреватель, Масленный обогреватель, Водяной обогреватель, Холодильник, Компьютер с Монитором, Ноутбук. и Утюг. Меряем реальное напряжение и ток, вычисляем мощьность, ссумируем все приборы, считаем сумарную мощность и Вся она превращается в конечном счете в тепло у нас в доме.
Да, это школа виновата.
Объяснили про электрический ток, про кирхгофа, ома и джоуля-ленца,
но забыли сказать что точно такие же законы что для электрического тока,
что для теплового.
Разность температур- это разность напряжений
тепловое сопротивление- это омическое сопротивление
при уменьшении сопротивления в два раза ток вырастает в два раза
Задачка-если жэка наклеит на свой вагончик еще 20 мм пенопласта
то сколько он будет платить за электричество?
1- столько же
2-в два раза меньше
3-в четыре раза меньше
??
Jeka343 может лучше с другого пенька посмотреть. Нагреть можно конвекцией и излучением ИК. Для чееческого тела комфортна темпрература 21 град. Но ежели тепло поступает от излучающих поверхностей то тело чуйствует себя комфортно при 18-19 град. Ежели ноги в тепле а голова в холоде то тож комфорт больший чем при наоборот. Может лучше подумать как перемешивать воздух в помещении штоб теплый воздух не скапливался у потолка и бесполезно тепло не уходило не использованное для тела. Ну и форточки придумать штоб входящий воздух через теплообменник нагревался выходящим, но штоб без вентиляторов усяких. Ну и так далее.
Задачка-если жэка наклеит на свой вагончик еще 20 мм пенопласта
то сколько он будет платить за электричество?
1- столько же
2-в два раза меньше
3-в четыре раза меньше
??
Надо знать исчо скоко нагретый пенопласт излучает. Пенопласт и кирпич они разные по излучению.
Lepeton тама точка росы есть - ну вы знаете- лучший растворитель
зависит ее положение от многого - камень, дерево, бумага...
поймать мало кто может /нету в стройке типов кто бы об этом думал/
хотя проекты на каждый дом есть, но писаны они писой
В любом теплотехническом расчете стен или перекрытия всегда учитывают точку росы. И инженерными решениями(пароизоляцией, утеплением, применением спецконструкций) ее смещают в оптимальном направлении. Для разных климатических условий она будет сильно смещаться по конструкции наружу-внутрь. [ссылка][ссылка]
Да ладно Дед Иван с моим вагончиком никаких проблем, Шарп просто немножко недопонимал по понятию теплопроводность. Но видимо опыт с утюгом и ватманом проделал и всё понял.. Давай лучше поделим на берегу вознаграждение и авторские права на экономатор газа, который экономит до 100% топлива. Твоя идея, мной развитая и ВД готов. (только модельку экономатара чур ты ручками делаешь) ..Это я про пост 344557 с предыдущей страницы..
sharp Пост: 344565 От 06.Jan.2012 (12:15)
Как ни странно, это заблуждение.
Теплопроводность - это скорость прохождения тепла, а не теплосбережение.
А вот и нет, это аналог электропроводности, т.е. сопротивления. Представь что у тебя есть конденцатор закороченный на сопротивление (тоже, кстати, теплопотери). И вот насколько чаще надо подпитывать (топить печку) кондёр при сопротивлениях 1к и 10к чтобы заряд оставался не ниже определённого значения?
dedivan Задачка-если жэка наклеит на свой вагончик еще 20 мм пенопласта
то сколько он будет платить за электричество?
1- столько же
2-в два раза меньше
3-в четыре раза меньше
??
У него вроде 20мм уже есть, и 20мм добавым. Зависимость обратно-линейная, то-есть в два раза.
dedivan
А пусть он кирпичи не трогает и вообще снаружи ничего не трогает.
А наклеит пенопласт изнутри.
Как ответишь?
можжа я,,, когда,т был анекдот из серии про блондинок -
///
-вам какая шуба больше нравится - мехом наружу или мехом вовнутрь?
- конечно наружу - так все звери ходят !
///
;-)
пы-сы...вообщет в Г все дома снаружи утепляют...да и пример моего корешка - он для обогрева в веломобиле зажигал обычную свечку - грит вполне хватает - " еду - ЖАРКО!!! я в одной майке и в трусьях ес-но ...на меня /сквозь пластик прозрачный/ смотрят шоферюги и головами мотают - за бортом то (-) 20°С..."
Не было такого варианта ответа.
Ты выбери из трех предложенных.
дык все предложенные неверны. Ежели я отвечу в два раза, ты увеличишь толщину в три раза, а потом в четыре и бушь ехидно улыбаться. Зависимость термосопротивления от толщины стены не арифметическая а гиперболическая. Ну и неизвестно где у Жеки большие потери тепла через двери-окна иль пол-потолок, и есть ли у него автоматический регулятор температуры помещения.
Для удобства я в первый в этой теме пост буду заносить выводы, которые относятся к теме. (Не флуд). Пока мы имеем только моё утверждение, что сколько тепла сжигается внутри дома, ровно столько и превращается в тепло. Будь то ИК потолок, ИК пол, Тёплый пол, Лампочка накливания, Воздушный обогреватель, Масленный обогреватель, Водяной обогреватель, Холодильник, Компьютер с Монитором, Ноутбук. и Утюг. Меряем реальное напряжение и ток, вычисляем мощьность, ссумируем все приборы, считаем сумарную мощность и Вся она превращается в конечном счете в тепло у нас в доме.