Post:#130703 Date:05.09.2008 (09:20) ... Концепция: Жилые и административные строения: различные по площади, на суше и на воде, в любой точке мира. А также турбаза, придорожная гостиница, сад-оренжерея или просто автономное жилье. В Канаде уже эксплуатируется подобный коттеджный поселок.
Каждое строение включает остекленный участок стены, обращенный на Солнце. Под домом находиться емкий тепловой аккумулятор: бассейн с водой или грунт под домом, нагреваемый через теплообменник. В солнечные часы года энергия Солнца преобразуется в тепло, чтобы затем использоваться как теплая вода и отопление в холодные дни.
В качестве основного теплоизолятора может применяться солома. Это добрый старый-новый утеплитель. Солома - это стебель злаковых культур. Представляет из себя трубчатую конструкцию 20-40 см заглушенную с двух сторон. Это идеальная термо ячейка. Технология подбора соломы с поля комбайном - это валки с одинаковой ориентацией, в основном. При появлении современных огне-био пропиток, у соломы появляются теплоизоляционные и огнезащитные свойства, аналогичные с минералватными утеплителями. Солома, в настоящее время, - это почти бросовое сырье (его скотина не ест) и рассматривается только в качестве подстилки и биотоплива, т.е. в печь.
В настоящее время: Построен дом с установкой по аккумулированию солнечной энергии и длительного хранения тепла, очень значительного по объему.
Делали с одним мужичком, такую делюгу
(может кому интересно будет) [ссылка]
На фундаменте от старой печи варим каркас из уголкашвелера, обкладываем кирпичом в кирпич, оборудуем топкуподдувало. Сверху плиту стальную двинашку и шешнадцатаю. В ней жгём резаком дыры 5-6-7 шт. на каждую привариваем стоймя по трубе дм - 40-50 мм длинной до чердака . Сверху одеваем большую, магистральную трубу дм 70-80-90...( кароче, каму как) см.. привариваем её по окружности к плите.
Таким образом получаем большой котёл по принципу самовара (есть такие котельные, где паровозные котлы по тому же принципу работают.
Из плюсов то, что получается большой аккамулятор теплоэнергии (если стоит в середине дома и есть выход во все комнаты, то греет весь дом) и достаточное для семьи горячее водоснабжении.
Можна дополнительно 50-60 трубу по периметру дома кинуть и туда подключить, ваще тепло будет.
По правилам, использование в домашних отопительных системах масла, как и автомобильного тосола не допускается. У себя я использую бытовой "Антифриз-30" на основе глицерина/пропиленгликоля с температурой замерзания - 30 градусов. Для украинского климата это вполне достаточно. Бодяжится с водой в пропорции 1:3 и с одной заливки хватает на 10 сезонов отопления.
Для отопления использую комбинированный котел АКГТВ-18 (если совсем пропадет газ - прекрасно топится дровами).
_________________ Шел Шива по шоссе - разрушая сущее. А навстречу Cаша шла - круглое сосущая.
У меня дрова совсем подошли к концу. Решил поставить в печку газовую комфорку (возможно от духовки) + регулируемый редуктор. Печка большая со всякими фигурными каналами. Думаю, пока продукты сгорания газа пройдут по всем каналам - отдадут львинную часть тепла. Ну и заслонкой конечно регулировать.. Покритикуйте?
Пипец. А не проще бак с водой на газ поставить и от него радиаторы отвести? Хоть старые от холодильников если нормальных нет?
Если газ халявный (или условно халявный за 150 руб/мес) - накой тогда вообще дрова?
Единственное с чем ты могешь столкнуться - отключат газ ночью, например, когда ты спишь. Пламя погаснет. А потом опять дадут - вот тут-то тебе и капец. Если не угоришь, так взорвешься.
А если к радиаторам с обратной стороны вентиляторы поставить - вообще кульная вещь получается. Тепловая пушка, однако.
Думаю, пока продукты сгорания газа пройдут по всем каналам - отдадут львинную часть тепла. Ну и заслонкой конечно регулировать.. Покритикуйте?
Так а что критиковать-я такие печи с детства помню...как центральный
газ подвели,так все дровяные под него и переделали...
Выпускались промышленно горелки с регулировкой,как раз вместо
печной дверки встраивались...
Остальное оставалось все на месте и вьюшка и поддувало....
Угореть на самом деле опасность больше...дыма-то нет...
_________________ Обьективная реальность-бред,вызванный недостатком алкоголя в крови...
Газ будет из баллона, т.е пропан. при цене 11р л. и энергокаллорийности в 6 раз сильнее дров. По моим прикидкам цена тепла в пределах 1:1.5 до 1:1 к дровам. Хочу проверить. Не исключаю мысль, что может получиться и ещё дешевле. Но точно смогу сообщить позже. Через неделю мне должны привезти еще дров, заказал 2 куба нарезанными пеньками. Решил их завешать - каждый пенёк на напольных весах и записать, ссумировать. Думаю неожиданная цифра получится, особенно за вычетом влажности.
Сегодня завешал дрова, которые сохли на печке из поста Post: 229342 . За 5 дней из 19.2 кг они превратились в 13.2 кг. Думаю через месяц из них уйдет половина их начального веса. Оставил сохнуть дальше.
P.S.:
Пипец. А не проще бак с водой на газ поставить и от него радиаторы отвести? Хоть старые от холодильников если нормальных нет?
Так нельзя. Дышать тогда в доме будет нечем - это раз. А радиаторы от холодильников не подойдут из-за низкого сечения трубки. - это два.
Jeka343 Пост: 230493 От 09.Feb.2010 (22:45)
Газ будет из баллона, т.е пропан. при цене 11р л. и энергокаллорийности в 6 раз сильнее дров.
1. Справочные данные:
Удельная теплота сгорания
-берёза (сухая) - 2000-2500 ККал/кг
-пропан - 9800-11800 ККал/кг.
Берём средние значения и смотрим отношение:
10800/2250=4,8
округляем до 5.
2. Справочные данные:
Удельный вес
-берёза (сухая) - 650 Кг/м3
Идём дальше...
Машина сырых дров (ГаЗ 53 самосвал)нагруженная под завязку с горкой это, в среднем, 5 м3. После сушки дрова теряют в объёме порядка 15%. Итого 4,25 м3.
Считаем:
1. 4,25*650=2763 кг.
2. 2763/5=552,6 кг.
Для нашей местности:
Стоимость
1. Машина дров - 4 тыс.р.
2. 1 кг пропана - 13 р.
За весь период отопления сжигаем 2 машины дров, стоимость 8 тыс.р., не считая трудозатрат.
В пересчёте на газ получаем:
552,6*2*13=14368 р.
Выходит подороже чем дрова, плюс переделка котла.
Хотя...
кому как.
mvaser дело в том что реально в однум кубе дров сухих не более 400 кг - моё предположение, которое я очень скоро проверю.
Второе. А при пуске и остоноае обычной дровянной печи огромное количество энергии вылетает в трубу, особенно при останове. И если зимой этот апендикс в сравнительном процентном соотношении к общей дневной топке не большой, весной и осенью - это немало в процентном соотношении. В случае с газом этих затрат энергии нет. Ибо он маслает круглосуточно. Ещё, если дрова сырые, то им приходится выкипячивать огромное собственной воды. а эт тоже дофига.
Но всё это мои предположения, которые я решил проверить.
а какой удельный вес газа? может его тоже нужно было учесть в расчетах? или его в килограммах продают?
В нашей местности топим углем (дрова только на растопку)
Случилось в прошлом году - кончился уголь,а новый не подвезли. Топил печь (котел - теплоноситель вода) неделю дровами. В этом году будут проводить природный газ, поэтому недолго думая купил газовый котел 10 КВт с горелкой КСГ-12. Переставил жиклеры на пропан. В итоге для температуры в доме около 23 град. уходило два! больших баллона (27 кг)за трое суток! Подумал: котел-дерьмо! Валялся радиатор от Опеля. Сделал из оцинковки кожух, в нем снизу расположил горелку (от котла) над ней наклонно радиатор. Выход тепла оказался такой же, на радиатор сверху ложил ладонь свободно - все тепло уходит в систему. Через 8 часов горения баллон инеем покрывался, приходилось его еще и на эл.плитку ставить! (она с рег-ром темп-ры).
Короче намучился. Котел и горелка завоевали марку 100 лучших товаров России в 2005 году.В чем проблема? почему большой расход? Вот теперь боюсь его ставить когда газ подведут .
P.S. Отапливаемая площадь 100 кв.м.
Jeka343 Пост: 230629 От 10.Feb.2010 (22:37) Yodo не пугай меня. Печку каталитическую я уже нашел, осталось баллон заправить и редуктор починиить)))
А чего пугать? Вот страшно станет когда от паров воды кирпич в кладке печи поползет! Во где страх-то! А горелка какая? которой теплицы отапливают? Хотел я такую. Смотри по киловаттам. На ней должно быть написано!
Jeka343 Пост: 230629 От 10.Feb.2010 (22:37) Yodo не пугай меня.
Вообще баллон и редуктор рассчитаны на потребление газовой плитой.
Котел жрет газа раз в 20 больше.
Естественно что при таком испарении баллон и редуктор индевеют.
Самое страшное- редуктор.
Его может заклинить инием, тогда газ попрет напрямую- будет бум.
Проверено.
Jeka343 Пост: 230625 От 10.Feb.2010 (22:28) а какой удельный вес газа? может его тоже нужно было учесть в расчетах? или его в килограммах продают?
Пардон действительно, не учёл. тогда вырисовывается ещё более удручающая картина...
Удельный вес пропана в сжиженном состоянии - 0,55 кг/л.
получаем:
552,6/0,55=1004,7 л.
Стоимость 1л - 13 р. (газ действительно продают в литрах)
В итоге имеем:
1004,7*2*13=26122 р.
Следует учесть что в данной ситуации точные расчёты произвести практически невозможно, всё приближённо. В частности, на разных НПЗ состав газа может существенно отличаться. Так же и с дровами. Мы берём средние справочные данные и не учитываем в какой местности произрастает лес. Я могу только с большой долей вероятности сказать что использовать сжиженный газ для отопления очень расточительно. Это не только мои предположения, это подтверждено практикой. Правда с оговоркой - не моей... Мой очень хороший знакомый уже проходил всё это в недалёком прошлом. Вывод однозначный - не выгодно!